有载调压变压器选择
选择有载调压变压器时,应考虑以下因素:
1. **额定变压比、调压方式、调压范围及每档调压值** :应满足发电厂、变电所母线和使用者受电端电压质量的要求,并考虑电力系统10~15年发展的需要。
2. **高压侧额定电压** :
- 220KV及以下电压等级者,宜选1.1倍系统额定电压。
- 330KV、500KV级变压器高压侧的额定电压,宜根据系统无功功率分层平衡要求,经计算论证后确定。
3. **中压侧和低压侧额定电压** :
- 宜选1.05倍系统额定电压。
4. **发电机升压变压器** :
- 一般可选用无励磁调压型。
- 330KV、500KV级升压变压器,经调压计算论证可行时,也可采用不设分接头的变压器。
5. **发电厂的联络变压器** :
- 经调压计算论证有必要时,可选用有载调压型。
6. **330KV、500KV级降压变压器** :
- 宜选用无励磁调压型。
- 经调压计算论证确有必要且技术经济比较合理时,可选用有载调压型。
7. **直接向10KV配电网供电的降压变压器** :
- 应选用有载调压型。
- 经调压计算仅此一级调压尚不能满足电压控制的要求时,可在其电源侧各级降压变压器中,再采用一级有载调压型变压器。
8. **使用场合** :
- 根据电力系统的使用场合,选择合适的户内型或户外型变压器。
9. **相数** :
- 根据电力系统的相数需求,选择合适的单相变压器、三相变压器或多相变压器。
10. **有载调压分接开关的结构** :
- 有载调压分接开关一般有两种结构:复合式(ub型)和组合式(uc型)。
11. **额定电流** :
- 变压器有载调压开关的额定电流应当大于当有载调压开关在最低点时变压器的额定电流,因为输出电压越低,额定电流越大。
通过综合考虑以上因素,可以选择出适合特定电力系统需求的有载调压变压器,确保其经济性和可靠性。
其他小伙伴的相似问题:
如何根据系统需求选择合适的变压器类型?
有载调压变压器的工作原理是什么?
220KV有载调压变压器的选择标准?