> 文章列表 > plc编程比较指令

plc编程比较指令

plc编程比较指令

在PLC编程中,比较指令用于判断两个数值之间的关系,如大于、等于、小于等。以下是比较指令的一些常见类型和用法:

### 比较指令类型

1. **整数比较**

- `CMP?I`:比较两个整数。

- `CMP?D`:比较两个双整数。

- `CMP?R`:比较两个实数。

2. **触点比较指令**

- `LD`:与(AND)触点比较。

- `AND`:串联(AND)触点比较。

- `OR`:并联(OR)触点比较。

### 比较指令的用法

#### 整数比较

```plaintextCMP S1 S2 K H KnX KnY KnM KnS TCDVZD: Y M S```

- `S1` 和 `S2` 是要比较的两个整数。

- `K` 是比较的常数。

- `H` 和 `KnX` 是比较结果的高位和低位。

- `KnY` 和 `KnM` 是比较结果的其他位。

- `TCDVZ` 是比较结果的目标操作数。

#### 触点比较指令

```plaintextLD S1 S2D: Y M S```

- `S1` 和 `S2` 是要比较的两个数值。

- `D` 是比较结果的目标操作数。

### 注意事项

- 比较指令的结果通常用于控制逻辑,如判断条件、触发报警等。

- 比较指令的运算结果用三个连续位元件输出。

- 使用比较指令时,需要注意数据类型和比较方式,如是否需要考虑符号位。

### 示例

假设我们有两个整数 `C100` 和 `C20`,我们想要比较 `C100` 是否大于 `C20`,可以使用以下梯形图逻辑:

```plaintextX0: [ON]X1: [OFF]M0: [OFF]M1: [OFF]M2: [OFF]CMP C100 C20 K100M0: [ON]M1: [OFF]M2: [OFF]```

在这个例子中,当 `X0` 为 `ON` 时,比较 `C100` 是否大于 `C20`,如果 `C100` 大于 `C20`,则 `M0` 为 `ON`,否则 `M0` 为 `OFF`。`M1` 和 `M2` 保持 `OFF` 状态。